楼主  发表于: 2012-03-22 14:42
         本人以前是搞某厂浙大中控DCS维护的,有幸能接触S7-300,现在对调用FB41做PID程序不懂,虽从网上找了点资料,但还是不太明白,希望哪位道友能给个项目程序看看,在下不胜感激。我自己也尝试着做了一个程序,希望哪位高人能帮我看看,是那里有问题,硬件我能接触到,可以在线调试。我邮箱:chz1977@126.com
描述:尝试程序
附件: S7_Pro1.rar (186 K) 下载次数:299
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 251 点
下载积分: 950 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-06-09
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 23:40
乱套了!OB35中的FB41没有赋值怎么调试?OB100的初始化不要有FB41出现,但需对I_Sel。D_Sel。GAIN。COM_RST等赋初值。仔细看看帮助有大益。调试用PLCsim。