z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-06-06
查看z00436的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-12 20:20
我厂有一台30kw6极电机烧了(电机轴承坏了),换用45kw4极电机电流达380A,什么原因呢?控制柜检查了,没问题。
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1003 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-06-10
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-13 08:03
转速提高的缘故,也不至于那么大啊。