楼主  发表于: 2013-10-12 11:28
最近在看伺服这方面的资料,看到伺服脉冲发完后的转换到下步动作时,要用到M8029或者M8147来控制,想问下这个使用的区别在哪里和怎样控制?
技术在于积累,学习在于坚持。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 751 点
下载积分: 1646 分
在线时间: 721(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-05-31
查看qq593276766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 14:48
M8147有脉冲输出对接通,没脉冲输出时断开,M8029只有发出完设定的脉冲数时接通一个扫描周期,没发完不接通。