whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2023-10-27
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-11 12:20
怎么用温控表控制燃烧机的阀门开度来调节燃烧温度 是烧天然气的百得燃烧机
PID控制OUT1和OUT2动作   温度低于设定值的时候OUT1动作 阀门开火焰增大温度升高 温度高于设定值的时候OUT2动作 阀门关火焰减小温度降低 可以这样控制吗 应该怎么设置 温控仪是欧姆龙E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新编辑 ]
yuewuhe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 400 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 9167 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2024-04-02
查看yuewuhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-11 21:23
楼主所说的风门开度并不是比例阀,是由燃气机控制器的第一段低火和第二高火输出对应控制,风门开度电机采用是类似步进控制形式。另外一般采用温控器的OUT1和ALM相结合控制燃烧机。