ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-04-26
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 22:46
有一组设备6个变频器合计50KW,每次启动时就严重干扰了220V调速电机的正常运行,请教该如何解决?我一经试过加控制变压器解决问题,还有其他别的方法吗
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 1043(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-06-08
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 09:22
这种情况要么设备没接地,要么接地线不够粗!