有一组设备6个变频器合计50KW,每次启动时就严重干扰了220V调速电机的正常运行,请教该如何解决?我一经试过加控制变压器解决问题,还有其他别的方法吗
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 736 点
下载积分: 9650 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-06-26
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 16:32
不是地线问题,是变频器在工作时谐波干扰!
很难解决
1、变频器前面加装电抗器