qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-06-09
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-09 16:36
图片:
欧姆龙CPM2AH -60 的PLC现在接了两个扩展模块8ER,写了个测试程序,可第二个扩展模块没有输出,请懂这个的朋友帮我看一下,是不是输出程序的地址有问题,还是其他问题,两个模块我互换了,现象一样
谢谢大家的帮助,两个扩展模块是CPM1A-8ER 是输出模块,现在第二个模块还是没有输出,互换也还是后一个模块没有输出,我其实只需要一个模块就够用,加两个模块是做个试验,可试验失败
[ 此帖被qrklove在2013-10-11 16:37重新编辑 ]
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1003 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-06-10
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 21:05
楼主的地址不错。扩展应该自动识别吧。