断路器与热继电器都是过流保护元件,
断路器过流时能在一瞬间跳开切断电源,
热继电器是元件长时间过流,导致发元件发热跳开,但在实际使用中发现也能瞬时跳开,
请问断路器能不能代替热继电器
ajan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 862 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-12-15
最后登录: 2024-05-18
查看ajan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 16:22
带热脱扣的断路器的热脱扣整定值误差较大。热继电器也是热脱扣,但其热脱扣整定值误差很小。
断路器有灭弧系统,可以安全切断电路,同时对线路进行短路保护。
断路器电流值固定,热继电器一般都可调电流值。
一般只用断路器进行短路保护,热继电器用来对电机的过载保护