楼主  发表于: 2013-09-24 18:14
Smart 700 ie可能不小心把开机等待时间(startup delay)设置为0了,现在无法进入到Loader菜单上去了,因为看不了IP,现在程序也无法下载。求大神帮忙啊!跪谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8304 个
工控威望: 10438 点
下载积分: 21239 分
在线时间: 3110(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-07-07
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-09 17:20
如果是单纯的备份和恢复,也可以安装单独的prosave软件包。体积很小。