有个问题想请教一下大家,比如上面这个,Y0输出10000个脉冲,X0对脉冲进行计数,然后当C255=10000时,是不是表示运动完成。(忽略电子齿轮等等)
有一点想不明白,加入是按照我的这个理解。那么X0能不能在一个扫描周期内检测到10000,我的意思是可能用一道C255的敞开和常闭,加入一个周期或者几个周期内部能检测10000,那程序判断为故障?如果下一个周期检测到10000,那又没有故障。


如何理解呢?
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 16:50
告诉计数不占周期,只是不明白你的用意