hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2007-09-19
最后登录: 2023-07-27
查看hzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 13:43
现要做一个模拟量,安百分比的形式,每秒增加百分之一,怎么做,请大侠指教
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 14:42
这个线性斜率可以这样做,
LD     M10.0                                    //启动运行标志位
A      SM0.5                                      //秒脉冲
MOVW   VW100, VW102
INCW   VW102                               //运行脉冲加1指令
MOVW   VW102, VW104
*I     +320, VW104                         //乘上整数的系数
如果需要运行减,则将INV_W改为DEC_W
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lchua2007)
  • 下载积分:+3(hzy) 热心助人!
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-08-24 22:25
    回5楼:
    嗯,你的方法会更合理一些。