mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2023-11-10
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-20 19:00
有个系统,都是三菱PLC模块,想问下可以将几个PLC模块的+24V接在一起,再将几个COM点都接在一起吗?
以前我一直这么做的,但今天遇到个问题是有个输入输出模块POWER灯不亮了,后来我将其+24V电源拿掉,灯就亮了也有输出,再将+24V电源接上的话,输入、输出、POWER灯都不亮了,请问这个是什么情况?
我断电情况下,测这个模块+24V 和COM端也没有短路现象,得电后再测也有24V电源输出,但就不能和其它的+24V连接在一起。
另外我还想问下,PLC有必要接地吗?我以前从未接地。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-22 22:03
0V并一起就可以了。