mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2023-11-10
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-20 19:00
有个系统,都是三菱PLC模块,想问下可以将几个PLC模块的+24V接在一起,再将几个COM点都接在一起吗?
以前我一直这么做的,但今天遇到个问题是有个输入输出模块POWER灯不亮了,后来我将其+24V电源拿掉,灯就亮了也有输出,再将+24V电源接上的话,输入、输出、POWER灯都不亮了,请问这个是什么情况?
我断电情况下,测这个模块+24V 和COM端也没有短路现象,得电后再测也有24V电源输出,但就不能和其它的+24V连接在一起。
另外我还想问下,PLC有必要接地吗?我以前从未接地。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
shizhongyang
文卡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2024-06-03
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-22 16:41
0V可以并到一起,+24V就别并了,因为每个24V电源模块内部都有自调整的功能,以保持自己输出的电压为24V,而多个模块不可能绝对相同,都是24V。。。所以可能是这个原因