lxiang1208
lxiang1208
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 215 点
下载积分: 760 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-07-10
最后登录: 2024-05-04
查看lxiang1208的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-18 12:38
老板要求在工程内加上时间限制,到时间后,如果客户没有履行承诺时,机台停止工作,可是,如果用PLC内部时间作控制时,对应的时间内存可以更改呀(在PLC加密的情况下),请问各位大师这个如何做,比较好呀!
qianwei12
无锡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 490 点
下载积分: 637 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2013-03-06
最后登录: 2023-09-28
查看qianwei12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 16:58
其实 不要那么麻烦 的   PLC  内部有有 A  的 特殊寄存器  他是记录断电次数的
次数一到 就让他 输出全断开就OK...就两步程序..很简单..