PLC发给伺服的脉冲数是固定的,但是每次伺服走的位置不一样,有时走的准,有时又少走3MM
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 1176 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-01-04
查看迷茫中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 12:35
应该是干扰的原因,我们公司曾经就出过这种情况,每次都不准检查了好久没检查出来什么原因,后来我发现是脉冲丢失了,模块发送的脉冲与放大器接受的脉冲不一样,更改成屏蔽线后就OK了
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 1176 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-01-04
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-30 19:34
屏蔽屏蔽