gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-05-26
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-14 09:01

        
          速度才3M/MIN,计米器是200P/R,为什么接收的脉冲很不准确,少了很多。PLC:FX3UMR   脉冲接收点X0  
         速度慢点就还行。。。。。
     是不是要换成500P/R,的编码器,还是要装减速机构。。。。
          求神回复
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 09:34
是用高速计数器还是普通计数器?普通计数器的话脉冲丢失情况是有可能的。
另换成500P/R的效果应该更差,而且计米结果完全可以在程序中做,不用加减速机构。
楼主留言:
热心助人!
   我用的是INCP指令  
   我也试过C251,C253不行啊,也没有例子可以参考一下。。。帮主帮忙搞一个我参考一下吧,谢谢了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gkrjy_ygc) 真诚感谢!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 157004 分
    在线时间: 3125(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-06-03
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-09-15 09:42
    单相单计数用C235,接到X0就能实现最高100KHz的脉冲计数。
    楼主留言:
    热心助人!

    wo zai shi shi