          速度才3M/MIN,计米器是200P/R,为什么接收的脉冲很不准确,少了很多。PLC:FX3UMR   脉冲接收点X0  
         速度慢点就还行。。。。。
     是不是要换成500P/R,的编码器,还是要装减速机构。。。。
          求神回复
gaoz
拜师学艺
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 2519 点
下载积分: 10071 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-04-11
查看gaoz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-16 10:06
X0  c235  CJ  P 编程试试