duquanplc
DDD
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 404 点
下载积分: 703 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2008-08-25
最后登录: 2024-06-14
查看duquanplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-10 21:54
一台FX16-CCLINK-M和一台FX2N-32CCL连接,通过硬件测试,线测试,参数测试都没错,用的普通屏蔽线,为什么连接不上,主站模块的RD灯不亮,为什么?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 764 个
工控威望: 982 点
下载积分: 13516 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-06-15
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 17:18
双绞屏蔽线+终端电阻
QQ:569456723