jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-07 18:30
我步进电机要求,先正转5000脉冲然后马上反转5000个脉冲,来回运转,直到按下停止。
我做了程序,但是返回来不行啊,先正转没问题,然后反转就停了。
DPLSY要隔个扫描时间,这个一般怎么弄?????
我想简单点,用了步进做的,条件用M8029,跳转下一步,反转,再用8029返回正转,不行,只运行了正转,后来用了延时过渡也不行。
[ 此帖被jack0510在2013-09-07 21:18重新编辑 ]
200518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2012-06-05
最后登录: 2024-05-06
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-07 19:16
用M8029下降沿来控制方向信号,每转5000个脉冲完成后交替方向信号......