liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 504 点
下载积分: 980 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-05-08
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-02 08:12
昨天晚上去别人工厂看一台旧设备,电控部分用的是台湾士林AX2N的PLC屏用的是HAKKO V708CD系列的.当我只读取PLC的程序时,显示了设置范围错误,我就选择了参数和内存一起读,参数上载完后上载程序时那个对话框只是一闪就没有了,程序就上载不了,但是参数设置有上载,这是什么原因?有没有碰到这种情况的同仁.

还有就是屏出现屏幕号错误,我把屏读出来看了里面设置画面的寄存为D6,但是并没有超出画面的范围,这是为什么?
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-02 18:58
我也有不定过一次这样的事,是因为那设备太老了PLC电池没电导致程序丢失
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214