三菱Q系列PLC编程中的报警方面的程序一定要用到报警器软元件F吗?可以用锁存软元件L吗?各有什么优缺点呢?才开始做项目,求指点,不胜感激!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-03-07
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-30 00:00
引用
引用第3楼zwy848557651于2013-08-29 23:48发表的  :
非常感谢啊,就是用F的话,每次报警CPU的ERR LED灯都会亮额。还是会场感谢啊,希望可以成为朋友,有机会交流交流。

不仅CPU的ERR LED灯会亮,特殊寄存器SD62往后的18个寄存器会自动存储当前的16个报警信息,非常方便上位机的信息读取
但是用F点,要注意报警复位功能,要不然ERR LED灯不全熄灭,SD62后的18个寄存器不会刷新的