楼主  发表于: 2013-08-27 10:52
加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
liujunbo111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 11:23
我同意第二组方案,但是我觉得需要每组分开控制,也就是3个温控器控制3个固体继电器,出现问题时候也好查找,再者功率是否加大一些,这样会更加稳定!
liujunbo111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 13:35
我最近做的一个项目就是这么做的,温控器是松下KT4,客户使用3个,固态继电器室SSR-40DA,3个加温。所以我现在也很关注这块,给你一起学习了。