楼主  发表于: 2013-08-26 10:55
这些天没干别的,劲捣鼓这个破玩意了 。一个角码锯做定位控制,设备来时自带的台达14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就这么断断续续的将就着用,切料的时候不是长就是短,换屏蔽线,加磁环,做单独的接地,强电信号线和弱电信号线分离,总之能影响控制器和PLC的办法都做了,就是不行。因涉及到产品的质量问题,老板说想法改改,不然就把它拆了放一边不用了,山东济南泰鼎的设备,果断爆你的光,NM的什么破JB东西。现在PLC果断改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,误差0.001MM。
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1279 个
工控威望: 7628 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 2644(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-06-12
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 02:13
引用
引用第10楼anan1234于2013-08-26 13:17发表的  :
有同感,之前应用户的要求采用台达的PLC,我们用台达的DVP20EX211R做一个恒温除湿控制,现场布线是屏蔽线,X、Y、AI、AO和电源线都加了磁环,还尽可能的把线在磁环里多饶几圈,运行中经常死机,现场去检测还老与电脑连不上,台达方面先说是我们的电源有问题,好吧,把DVPPS02电源模块换了一个新的,故障依旧,台达方面再说是PLC可能有问题,让我们把PLC拆下来寄给他们去进行,因为用户不同意,好吧,再买了一个DVP20EX211R换上,故障还是依旧,台达方面又说是现场可能有变频器,我们又到用户的车间挖地三尺也没找到变频器,末了我们把程序也发给台达广州的技术专家,他们说程序也每问题,最后他们说派技术人员到现场去解决后就没有下文了,直到现在即没解决故障更没看到派人过来,再给他们电话就开始在各部门各人员之间踢皮球,现在都TMD电话都不接了,害的我们在用户那里收不到钱,万般无奈之下最后只得用西门子的PLC把整个控制系统替换下来,现场布线没有用屏蔽线,X、Y、AI、AO和电源线都不加磁环,运行了一个月,稳定的不得了。

国产的忠实粉丝,不要怨我们不用,就这质量,谁愿意用