楼主  发表于: 2012-03-18 22:57
三菱变频器原来是接 三相 380V 电源 现在改接单相220V电源 电机是三相 380V 星型接法 现在改为三角形接法接变频器用。这样可以吗?(电机不带负载,拿来做实验用的)
leixuet
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 957 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2010-12-04
最后登录: 2024-01-22
查看leixuet的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 08:45
可以这样做实验、但是变频率不能调得过高、要边调频率边监视输出电压!这个电压为原来电机额定电压的百分之六十比较安全。