550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-09-22
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-18 22:57
三菱变频器原来是接 三相 380V 电源 现在改接单相220V电源 电机是三相 380V 星型接法 现在改为三角形接法接变频器用。这样可以吗?(电机不带负载,拿来做实验用的)
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 08:07
用个220V与380V电源隔离变压器就行了,这也是维修变频器常用的方式,我也是这样试机的。