sinblei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-20
最后登录: 2023-11-15
查看sinblei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-22 09:43
各位高手:
本人初入PLC,现有一个流量计需通过RS232与三菱FX1N通讯读取流量。请高手帮我做一个流量读取通讯梯型图。万份感谢!流量计参数如下:

FS4001传感器通讯方式为RS232,
波特率:38400,数据位:8,停止位1,校验位/流控位:无。

1.进入流量连续输出模式方法:
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0x56(并取得反回信号0x56);
c)传感器送进入流量连续输出模式,并返回字符串:
 IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232将每隔200ms输出一组数据:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff    瞬时流量 相当于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一个空格。

2.自动校零
a)通过RS232向传感器送0x9d(并取得反回信号0x9d);
b)通过RS232向传感器送0xEE(并取得反回信号0xEE);
c)通过RS232向传感器送0x55(并取得反回信号0x55);
d)传感器将执行自动校零操作(执行时间小于10ms),并且不会反回任何信息。

注:PLC通讯模块为:FX1N-232-BD

xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 17:04
楼主很用心的发一堆的控制要求,但是就凭这点没人能给你做出来的,首先要知道硬件协议是RS232,然后PLC也用232BD板没错。但是软件协议说的不明确,你说的波特率,数据位长度等通讯格式要根据你的从站设备的参数来定,一般如果你的流量计如果通讯格式可以更改的话就好说,只要和PLC的通讯格式字一致就好,如果流量计的通讯格式字写死了不能改的话,就必须要PLC服从流量及的设置。还有最重要的是你的流量计的通讯协议是自己的专用协议呢还是MODBUS 协议,不管是哪一种都需要通讯参数字址定义,比如你的流量是哪一个寄存器,如果不知道怎么去读,所以你要别人帮你写,就要把通讯协议这一块完整的发过来。
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-28 17:09
留个QQ号,有问题再一起学习 120541058