公司有台设备,总开关是三相四线制,有一天出现了问题,测L1和N之间是几十伏,L2、L3与N之间都是接近400伏。以后确定是L1出现断路状态,那么为什么其余两相会是这个电压呢?
说明一下,当时测的是开关的下测,并且断开了输出负载。
曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-22 21:19
那是N相断路。负载上反过来的电压。