楼主  发表于: 2013-08-21 17:22
公司有台设备,总开关是三相四线制,有一天出现了问题,测L1和N之间是几十伏,L2、L3与N之间都是接近400伏。以后确定是L1出现断路状态,那么为什么其余两相会是这个电压呢?
说明一下,当时测的是开关的下测,并且断开了输出负载。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-10-28
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 21:22
L1与地有短路,且总地线断路
吉圆电气 QQ751673698