shilinhua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2024-04-27
查看shilinhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 12:46
西门子300PLCQ5.0坏了,现在又个空余的Q8.3 如何从软件里更改,我知道可以从每个块里找到这个点,然后一个一个修改成Q8.3,有没有快捷的方法,一次性把所有有关Q5.0的点修改成Q8.3.。 谢谢各位帮忙!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6740 个
工控威望: 37095 点
下载积分: 9144 分
在线时间: 9402(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 13:10
菜单中ReWire功能。

Old Address中填入Q5.0,New Address中填入Q8.3.

如果有建立符号表的话,那么直接在符号表内将符号对应的Q5.0更改为Q8.3即可,如果没有建立符号表,那么依据上述方法使用Rewrie功能即可。

Good Luck~
楼主留言:
谢谢你啊,可是我用的是中文版的,这个Rewire 在哪个地方找啊,是在站点下的菜单,还是S7程序下的菜单?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(天天12379)