楼主  发表于: 2013-08-18 06:26
什么都设置完了,就是无法通讯,总是显示PLC没反应,我的触摸屏型号是;MT6070IH3.  数据线是代理商配给的,端口1到3都选过,PLC是FX1N,在系统设置里也已选定了。我都怕了那个坑爹的奸商了,打电话问他,又要说我是不是不会用啊,MLGB 的,
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-04-15
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-22 19:54
现在我也遇到这个问题了我的屏是6056i的PLC是欧姆龙CP1H的。。。。。。。。。待处理啊
楼主留言:
你把拨指开拨到正常运行的组合,按一下复位键,重启后拨回原来的位置,我就是这么干的,你试试。
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-04-15
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-23 20:15
谢谢,我试试看,是触摸屏的拨码开关吗
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-04-15
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-30 17:39
呵呵,已经解决了!先把PLC和屏里的程序格式化,在断电后把PLC和屏的拨码开关全部到正常模式,上电后在下程序到PLC和屏里就可以了