zzn6737
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 1833 点
下载积分: 8412 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-05-13
查看zzn6737的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-16 20:32
三菱MR-J2S通电后报警AL.52 误差过大,    机器复位后又可以运行。   编码器问题怎么修理这种故障的编码器???

[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新编辑 ]
无锡环诚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 291 点
下载积分: 294 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-06-24
最后登录: 2023-11-15
查看无锡环诚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-23 13:09
报AL52的原因是因为电机编码器故障或者说负载过重引起的,如果负载不重也许电机转子失磁造成的。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。