sxbug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 281 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2010-08-27
最后登录: 2024-04-05
查看sxbug的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-15 10:40
1 输出电机1Y0,输出电机2Y1

2 启动键 按一下 启动电机1  延时一段时间 启动电机2

3 停止时,停止电机2,延时一段时间,停止电机1

请问高手,能做一个简单的程序实现不?

如果有40台这样的电机,要这样做,能做一个公共模块实现不?

自己已经做了一个程序了,比较长,现在想偷懒,也是为了以后维护方便,故求一个好办法。谢谢
sxbug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 281 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2010-08-27
最后登录: 2024-04-05
查看sxbug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-15 11:56
聪明,谢谢楼上指教


我试一下