abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-14 10:26
如题,晶体管输出的PLC如果接中间继电器需要在继电器线圈端并联续流二极管吗,好像这么做的不多吧。不接的话晶体管容易坏吗?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2552(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-04-26
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-14 10:54
电感负载在断开瞬间,可产生10倍于供电电压的反电势,很容易击穿晶体管。加比不加好。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。