ppl001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-07-07
最后登录: 2013-08-09
查看ppl001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-08 03:24
这几天在用三菱的plc控制2台三菱的变频,plc是485模块,变频器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根线,通讯正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根线,通讯正常。方法三、同方法二,但去掉SG,结果通讯依然正常。是不是SG的作用只是确认一个低电压啊,不明白啊,请教各位大师啊。
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-09 09:04
支持2楼