楼主  发表于: 2013-08-08 03:24
这几天在用三菱的plc控制2台三菱的变频,plc是485模块,变频器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根线,通讯正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根线,通讯正常。方法三、同方法二,但去掉SG,结果通讯依然正常。是不是SG的作用只是确认一个低电压啊,不明白啊,请教各位大师啊。
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 73588 分
在线时间: 757(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-06-18
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 10:22
RDA,RDB,SDA,SDB,是422接口,RDA和SDA短接,RDB和SDB短接是485接口,SG是接线,通讯距离短,没有干扰的情况可不接