现在做的这个项目,发现总是停电,一停电在上电不复位下就不能正常工作,想用PLC做个断电报警在中控室显示,我想了半天也没琢磨出办法来,只能断电输出个0(中控室读0报警),上电就输出个1,可我想断电后0一直保持住(不管这边上不上电变不变1),只有人工在中控室按下复位按钮后才将指示灯熄灭,然后再通过0、1的状态来报警控制,各位有什么用PLC控制的办法吗?
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-21
查看oolo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 12:11
用2个继电器解决这个问题
oolo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-21
查看oolo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-04 12:12
一个接故障电源,一个用来自锁