前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1194(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2023-06-12
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 09:42
电机线按规定是应该和信号线分开敷设的。因为电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰。