前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 11:04
谢谢各位的回复!我也是这样想,应该是质量问题.,虽然说电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰,但不至于把两个接近开关的输入点击穿了吧,感应会有那么高的电压吗?而且是同一天连续坏了两个输入点,虽然现在是改到了其它两个点,因为已经没有多余的输入点了,下次再坏就完了。
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-23 22:31
谢谢各位老师,我现在把这两个点改到其它点上,并更换了欧姆龙的接近开关,但没改走线,现在已经使用了一个星期还没有问题出现。