西门子S7200 晶体管输出的,有交流电源的么 ,我看的都是直流电源阿?!还有晶体管输出的PLC ,输入端1M,,2M,M,L+都怎么接线阿,西门子的都忘记了。1M,2M还画个电源是要外接么?不是M ,1M,2M都连一起么?输出断的1M,1L+什么的怎么弄,崩溃了快。还有什么NPN,PNP,这个西门子是不是PNP型的?给跪了
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2025-02-19
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 16:46
1M,1L+接电源对
楼主留言:
那输入端,接一个按钮,您看我这么连对不对。M和1M相连,IO.O接按钮一端,按钮另一端接L+。这么接对么?
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2025-02-19
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-06 09:12
正确,就是这么接
楼主留言:
谢谢~