wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-31 08:51
图片:
图片:
本人曾经发表过:同样程序,响应时间不一样(http://www.ymmfa.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上电都会吸哈M2,大家热烈回帖发表看法,我特地从箱底里抄出一只十年前拆机学习的FX1S,同样也是继电器输出的,测试结果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通电吸哈M2,(需要说明的是这个程序,是我之前一台设备的一段程序,当时调试没发现这问题,这是另一台PLC调试出现这问题。)如图,FX1S通电时不吸哈M2,而FX2N则每次通电吸哈M2,请大家不要说程序有问题!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新编辑 ]
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 68992 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-05-18
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-31 10:03
程序有问题。当X0不通时M0也未接通,2步中的M0是会接通(M0用的是常闭触点),则M2肯定会吸合接通。如果2步中的M0换成常开触点,则M2在X0未接通时肯定不会吸合接通。这是通过仿真得出的结论。