junjun956
军君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 214 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-04-09
最后登录: 2023-12-02
查看junjun956的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-15 00:09
我们新买的的一台涂布机用了4台变频器和两台伺服器,这两台伺服器做距离精准控制,其中一台伺服器在停止和运行的时候会有抖动情况,厂里又没有提供此安川SHDV180A伺服器的说明书,想请教大家像这种情况应该设置伺服器的哪些参数呢?!往大家指教!!非常感谢!
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-15 18:38
启动和停止的速度过低有可能出现抖动