xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4412 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-05-22
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-15 18:44
两台机 一只手放在这台机上 另一只放在另一台机 接了地线 有电压打人是什么原因呢
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1078(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-04-15
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 08:02
这个问题很容易解决。N年以前做维修电工的时候就遇到过这种问题,这个问题是由于两台机床电位不相等造成的,要解决很简单只要两台机床都接零保护即可。(在工厂的三相五线的供电系统中,零线和地线在变压器房是连接的)不
若是楼主不信可以试试,如果还出现电人的情况就来找我。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手