lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-11 09:54
三菱3U,3G PLC 安全设置下有两个设置,一个是关键字设置, 一个是Permanent plc Lock (翻译为永久锁定) 如果设置为 Permanent plc Lock 了会怎么样?以后都不能下载程序进去呢?也不能清除吗?
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-11 11:25
高手呢
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-11 12:48
引用
引用第2楼崇庆阳光于2013-07-11 11:36发表的  :
禁止读写。以后要清内存才能重下程序。

谢谢高手