DDRVI,k999999,K500,Y0,Y6跟DRVI,K999999,K500,Y0,Y5有什么不同,请帮忙,我是新手,谢谢
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1787 个
工控威望:
5348 点
下载积分:
21368 分
在线时间: 1607(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-06-20
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-08 12:53
全看
|
小
中
大
DDRVI是32位指令,它的K值是从负的999999到正的999999。DRVI是16位指令,它的K值是从负的32768到正的32767.你还是先仔细的看看编程手册算了。