楼主  发表于: 2013-06-21 09:39
三菱PLC 指令MOV K1 U10/G62 中的U10/G62是什么意思?谢谢!
zhuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 248 点
下载积分: 511 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2024-04-05
查看zhuping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-21 10:37
谢谢!再问一下1楼,模块号是模块序号还是起始XY编号?
zhuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 248 点
下载积分: 511 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-11-28
最后登录: 2024-04-05
查看zhuping的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-24 09:37
经各位高手的指点已明白:应该是U10表示起始I/O地址H100的模块,G62表示缓冲存储器62,整句话意思就是给此模块62号存储器赋值1。谢谢各位!