aidi256
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 143 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-03-09
最后登录: 2015-05-16
查看aidi256的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-16 11:19
问题1:同一配电柜内有的接触器吸不住(接小电机),有的接触器能吸住(接大电机),接触器吸的时候量了一下电压,接小电机的接触器线圈电压低,接大电机的接触器线圈电压正常,为什么会出现这种情况?不接电机时吸合的挺好,一接电机就有毛病。
问题2:接触器上口电压380,吸合的时候吸不住,用螺丝刀顶着吸合后(手动吸合)接触器下口电压260左右,发生这种情况的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新编辑 ]
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2023-04-15
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-16 20:16
换接触器吧!问题2应该是接触器里面的主触头因为电流大烧掉了或者其他原因造成的接触不良引起的缺相吧!至于问题1建议检查接线和接触器线圈吧!