变频器控制电路,1是先接通主电源,再接启动控制电路。2是先接通启动控制电路,再接通主电源。3是主电源与启动控制电路同时接通。三种接线方式哪一种好?
laq55555
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-06-15
最后登录: 2025-06-14
查看laq55555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 19:12
变频器电源输入端按理是不容许装接触器主回路只装断路器在完成上述问题解决后选,第一种。