工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 764 点
下载积分: 758 分
在线时间: 581(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-05-18
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-10 20:27
近來用了很多台達PLC,運行中產生很多不穩定的現像。ZRN指令接通了就是不執行回零。關下電就正常了。
從S30進入S31時,S30有時不自動復位,不知大家有沒有遇到同樣的問題。
iewei007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-12-28
最后登录: 2024-02-22
查看iewei007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-11 13:35
台达的我也用过很多,不过有些型号确实会有那个老兄说的那样。出些莫明其妙的问题,厂家说好像是他们的底层程序导致的。