图片:
星三起动电路,Y起动时是先合KM2再合KM3,还是先合KM3再合KM,还是KM与KM3同时合,请问那种方法好,对器件有利,那个接触器可选小一点?
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 5286 点
下载积分: 131293 分
在线时间: 4145(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2025-07-13
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-08 08:41
KM2与KM3不是谁先合后合的关键,关键是KM3必须断开才能合KM1,KM3可选小一点。