yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 426 点
下载积分: 21372 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-04-06
查看yushli2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-01 16:35
PLC报警NO:44 sp.UNIT LAY.ERR ?请问怎么复位PLC。
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-03 07:56
Error code list[Error code44,Detail error code---]
Applicable machine AnSH
=====================================================================================
Error code(D9008) 44
Detail error code(D9092) ---
  Detail error code will be stored in D9092 just at the time of using dedicated instruction for CC-Link.
Error message SP. UNIT LAY. ERR.
PLC states Stop
Error and cause
(1)More than 2 computer link unit are installed in a PLC unit.
(2)More than 1 MELSECNET(ll),MELSECNET/B,MELSECNET/10 data link unit are installed.
(3)More than 1 interrupt unit are installed.
(4)In the parameter setting by peripheral device, I/O allocation is set as special function that must be set I/O unit Or it set the other way.
Corrective action
(1)Install less than 3 computer link units.
(2)Install less than 2 MELSECNET(ll),MELSECNET/B,MELSECNET/10 data link unit.
(3)Install a interrupt unit.
(4)I/O allocation of parameter setting by peripheral device to accord with install status of special function unit.